本文通過描述多晶硅裝置中儀表選型、安裝調試、儀表保養、儀表檢修直至報廢整個過程中儀表工程師的管理職責,以分類列舉形式說明如何服務好維修和使用部門,力圖推進計劃性保養制度落地,減少故障率,服務好生產運行。同時也想和大家一起探討儀表的管理思路和方法。
儀表及相關人員職責描述
1、 儀表工程師職責
◆ 協助維修部門完善基礎管理,協調各部門職責分工。
◆ 負責一級儀表設備的運行檢查。
◆ 負責組織各部門對儀表設備定期進行隱患排查,并對隱患整改情況進行復查和考核。
◆ 負責建立全廠儀表聯鎖臺帳和DCS系統臺帳。
◆ 負責儀表設備計劃檢修的跟蹤和落實,負責年度大修計劃的審定和質量跟蹤及驗收。
◆ 負責備品備件申報計劃的審核。
◆ 負責儀表設備委外判定、審批以及相應的維修方案制定。
◆ 負責組織或參與儀表設備事故調查和分析,制定防范措施和整改方案。
◆ 參與新建項目儀表設備的施工質量驗收,資料接收。
◆ 負責一級儀表設備完整性分析和數據存檔,負責制定控制系統的預防性維護制度。
◆ 負責對計量檢定站的管理,負責《質量文件》的執行情況檢查。
◆ 負責全廠測量和檢視儀表的檢定和委外管理。
◆ 負責案例總結和培訓,增強團隊力量。
2、維修部門職責
◆ 負責儀表設備的基礎管理工作。建立全廠儀表臺帳和資料檔案。完善三級制度。
◆ 負責儀表設備運行管理,建立建全專業巡檢制度、檢修規程及相關記錄文件。
◆ 負責制定儀表設備定期維護計劃,負責檢測計量儀表的定期保養和標定。
◆ 負責控制系統的數據備份,變更管理,DCS應急預案制定。
◆ 負責遠傳儀表設備選型和備品備件(包括動設備和獨立裝置上儀表)計劃申報、報廢管理。
◆ 負責制定年度大檢修計劃、方案及材料計劃。
◆ 組織或參與儀表設備事故的調查、分析和處理工作。
3、使用部門職責
◆ 負責現場儀表的巡檢和防腐清潔工作,銘牌和面板等的可視化管理。
◆ 負責組織儀表設備檢修調試驗收和投用。
◆ 負責儀表聯鎖的投運,負責建立本部門儀表聯鎖臺帳并及時更新。
◆ 負責建立本部門設備安全附件及定期檢定儀表的臺賬、申報計劃,負責定期校驗儀表的送檢。
◆ 負責組織新建或改造項目的調試驗收和確認。
4、 安裝部門職責
◆ 負責組織新建或技改項目儀表設備的入庫驗收、安裝、調試工作,組織儀表設備調試驗收、竣工資料移交等。
5、授權計量檢定站職責
◆ 負責按《質量手冊》要求開展檢定工作。
◆ 負責程序文件、規程、證書的管理和存檔。
◆ 負責計量器具和檢定設備的檢定申報和維護管理。
◆ 負責全廠建標計量儀表的檢定工作。
◆ 負責匯總全廠壓力表、計量設備臺賬。
◆ 負責壓力表的報廢管理。
管理內容和要求
1、 儀表設備基礎管理
◆ 完善檢修規程、操作規程、使用手冊、應急預案等制度和文件。
◆ 制定維護保養手冊,定值化計劃檢修和保養的各環節。
◆ 建立并定期更新儀表設備臺賬,完善“自動化設備管理明細表”,建立檢修記錄和檔案。每季度更新一次臺帳和備品清單。
◆ 建立建全儀表設備圖紙資料檔案,控制系統硬件檔案、數據檔案、變更記錄等文件。
2、儀表設備運行和檢維修管理
◆ 儀表設備巡檢嚴格按網格責任圖要求進行,并建立記錄。
◆ 儀表設備檢修嚴格執行 《石油化工儀表工程施工技術規范》和維修部門檢修規程,做好檢修前安全防護和切除自動和聯鎖等準備工作。
◆ 維修部門對整體更換儀表要建立記錄檔案,做為報廢審批的依據。
◆ 檢修中涉及設備對空時要提前拆除儀表。外包施工時由使用部門負責落實,保護儀表免受腐蝕。
◆ 檢修完成要進行調試和質量驗收,裝置開車前使用部門組織對儀表控制回路至少進行一次單校和聯校,并建立記錄。
◆ 維修部門要對計量和分析儀表(含氣體報警)進行日常維護和定期標零。
◆ 大修期間必須對壓力變送器進行校驗,并建立記錄。
◆ 儀表設備防腐每年夏季集中進行一次,包括盤柜、氣源管線、橋架等設施。
◆ 檢修中的業務分界:遠程控制閥門和儀表歸維修部門拆裝,就地控制的閥門和就地儀表歸使用部門拆裝。電氣儀表分界依據被控制◆ 設備電壓等級和過程控制比重,電纜和信號分界點為控制柜端子。
3、儀表設備的選型、安裝、驗收管理
◆ 儀表選型應考慮公司的現狀和發展規劃,保證備品備件統一,保證通用性。必須嚴格按HG_T20507-2014 《自動化儀表選型設計規范》要求進行。
◆ 儀表設備安裝、調試完畢應由使用部門組織相關人員進行驗收,驗收包括外觀、參數及資料驗收。驗收遵守GB50093-2013《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》。
◆ 新建項目施工中存在的儀表設備問題,必須在交接前處理完,在交接驗收時,應有嚴格的質量驗收文件,要求各類資料齊全完整。
◆ 新購或返修儀表設備質保期內出現故障,使用部門必須第一時間填寫故障告知。由采購部聯系廠家進行處理,故障告知原件交設備部存檔。
4、控制系統管理
◆ 控制系統日常巡檢內容至少包括:網絡狀態、網絡負荷、標識、通風狀況、安全設施是否正常、防腐設施是否有效等,并建立記錄。
◆ 維修部門要制定詳細的DCS應急預案,并組織定期演練。
◆ PLC系統和裝置控制系統要進行計劃檢修和維護保養,周期與裝置計劃性維修的時間同步,除塵和緊固工作要常態化。
◆ 維修部門要對自動調節回路進行參數整定,達到穩定運行。保證運行數據和記錄趨勢查詢正常。
◆ DCS控制系統的定期檢測原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統進行全面、徹底的清潔工作;要進行系統的調試、診斷、冗余試驗、數據維護和系統聯校工作。
5、儀表聯鎖管理
◆ 儀表聯鎖按其對裝置或設備安全保護的重要程度分為兩級。一級聯鎖裝置:指該聯鎖裝置動作可引起生產裝置停車或直接影響上下游工序;要求投運率達100%。如緊急停車聯鎖、冷凍機保護聯鎖等。二級聯鎖裝置:指該聯鎖自保裝置動作可引起主要設備和一般設備跳車,如泵的聯鎖。
◆ 使用部門負責聯鎖的投運操作,投運前組織相關人員確認和試驗,并建立“裝置儀表聯鎖臺賬”。
◆ 一級聯鎖的增設、取消、設定值的變更,由使用部門提出申請,填寫相應申請表,生產主管批準。
◆ 二級聯鎖的增設、取消、設定值的變更,由使用部門提出申請,填寫相應申請表,儀表工程師批準。
◆ 儀表聯鎖的設定值及邏輯關系,在每個檢修周期由使用部門組織校核、試驗一次。裝置開車時使用部門組織聯鎖的確認。
◆ 因設備及工藝原因暫時無法投用的聯鎖,要辦理申請,并制定防范措施。
6、 儀表設備檢定管理
◆ 完善全廠測量和檢視儀表臺帳和維護管理制度。
◆ 強制檢定的設備必須按計量法規要求進行申報備案,嚴格檔案管理,嚴格按規定的檢定周期進行檢定。
◆ 可燃氣體報警器應按國家相關規定《可燃氣體檢測報警器檢定規程》(JJG693-2011)進行定期檢定。
◆ 使用部門建立健全可燃氣體報警器臺帳,并由設備技術員管理,定期申請和記錄。
◆ 經檢定或驗證不合格的報警器,或長期不用的報警器,需要停用或拆除的,由使用車間負責辦理停用審批手續,且在安環部備案。
7、儀表設備防爆管理
◆ 根據使用場所爆炸危險區域的劃分,選擇儀表的防爆類型并滿足等級要求。儀表的安裝、配線應按安裝場所爆炸性氣體混合物的類別、級別、組別確定安裝、敷設方式。
◆ 防爆型儀表及其輔助設備、連接件、接線盒等均應有合法的防爆合格證,其構成的系統應符合整體防爆的設計要求。
◆ 防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結構、材質。
◆ 在爆炸危險區域對孕的防蓖儀表進行更新、改造時,必須審定儀表的防爆性能,不得降低防爆等級。
◆ 儀表設備接地嚴格按GB50093-2013《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》安裝和維護。
8、標準和規范
◆ HG/T 20507-2014 《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》
◆ JJG 693-2011《可燃氣體檢測報警器檢定規程》
◆ SH/T 3521-2013 《石油化工儀表工程施工技術規程》
◆ JJG 52-1999《壓力表檢定規程》
◆ JJG 229-2010 《工業鉑、銅熱電阻檢定規程》

作者:宋永宏,男,漢族,1977年8月出生,1997年7月畢業于甘肅省石油化工學校,2013年12月取得電子通信專業中級職稱,現就職于內蒙古盾安光伏科技有限公司設備部。
相關閱讀
深入了解儀表工這一職業
儀表經理崗位職責